모두CBT

SELV 및 PELV 회로에서 전선 상호 간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 최소 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 17년 3회차

SELV 및 PELV 회로에서 전선 상호 간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 최소 몇 [MΩ][\mathrm{M\Omega}] 이상이어야 하는가?

1
0.5
2
1.0
3
1.5
4
2.0
해설
저압 전로의 절연저항은 SELV·PELV 회로는 DC 250V 시험전압에서 0.5MΩ 이상, FELV 및 사용전압 500V 이하는 DC 500V에서 1.0MΩ 이상, 500V 초과는 DC 1,000V에서 1.0MΩ 이상이다. 구 판단기준의 최대공급전류 기반 누설전류 계산식(1/2,000) 체계는 폐지되고 현행 절연저항 표로 대체되었다.
[근거] 전기설비기술기준 제52조(저압전로의 절연성능)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.