무부하 상태의 변압기를 전원에 투입하는 순간 과도적으로 흐르는 큰 전류로, 변압기 보호용 비율차동계전기 오동작의 원인이 되는 것은?

1
충전전류
2
지락전류
3
여자돌입전류
4
부하전류
해설
변압기 투입 순간에는 철심 자속의 과도현상으로 정격전류의 수 배에 이르는 여자돌입전류가 1차측에만 흐른다. 이 전류는 1·2차 전류차로 나타나므로 내부고장이 없어도 비율차동계전기가 오동작할 수 있어, 감도 저하나 고조파 억제 방식으로 대책을 세운다.