발전기 병렬운전 조건 | 전기기사실기(단답형) 기타 상세 페이지
4
발전기 병렬운전 조건
해설
1) 기전력의 크기가 같을것
2) 기전력의 위상이 같을것
3) 기전력의 주파수가 같을것
4) 기전력의 파형이 같을것
5) 기전력의 상회전 방항이 같을것
[해설]
발전기를 계통에 병렬로 연결하려면 각 발전기의 기전력이 크기·위상·주파수·파형·상회전 방향까지 서로 일치해야 순환전류(횡류) 없이 안정적으로 합성될 수 있다.
- 크기가 다르면 무효순환전류가 흘러 권선이 과열된다.
- 위상이 다르면 동기화전류가 흘러 난조·탈조의 원인이 된다.
- 주파수가 다르면 위상차가 주기적으로 변해 출력이 진동한다.
- 파형이 다르면 고조파 순환전류가 흘러 손실이 늘어난다.
상회전 방향이 다른 상태로 투입하면 순간적으로 매우 큰 단락전류가 흘러 설비가 손상되므로 반드시 일치시켜야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.