괄호속에 가장 알맞은 것은? (단, 특수한 경우는 제외한다.)
100, 200
60, 150
150, 300
110,150
주택 옥내에 시설하는 대지전압 150[V] 초과 300[V] 이하의 저압전로 인입구에는 인체감전보호용 누전차단기를 시설해야 한다. ※ 현행 KEC 기준으로는 주택 인입구 등에 정격감도전류 30[mA] 이하, 동작시간 0.03초 이내의 누전차단기를 시설하도록 규정한다.