기계기구의 철대 및 외함접지에서 옳지 못한 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 04년 3회차
기계기구의 철대 및 외함접지에서 옳지 못한 것은?
1
400V 이하인 저압용에서는 제3종 접지공사
2
400V를 넘는 저압용에서는 제2종 접지공사
3
고압용에서는 제1종 접지공사
4
특별고압용에서는 제1종 접지공사
해설

출제 당시 기준으로 기계기구 철대·외함의 접지는 400V 이하 저압용은 제3종, 400V를 넘는 저압용은 특별 제3종, 고압·특별고압용은 제1종 접지공사를 한다. 따라서 400V를 넘는 저압용에 제2종이라 한 설명이 옳지 못하다. ※ 현행 KEC에서는 접지공사 종별(1·2·3·특별3종) 구분이 폐지되고 계통접지(TN·TT·IT)와 보호도체 규격으로 규정한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.