옥내에 시설하는 저압 접촉 전선과 대지간의 절연 저항의 값에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 09년 4회차
옥내에 시설하는 저압 접촉 전선과 대지간의 절연 저항의 값에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
대지전압 200[V] 이하에서는 절연 저항값이 0.1[MΩ] 이상이어야 된다.
2
대지전압 150[V]를 넘고 300[V]이하에서는 절연 저항값이 0.2[MΩ] 이상이어야 된다.
3
대지전압 300[V]를 넘고 400[V] 이하에서는 절연저항값이 0.3[MΩ] 이상이어야 된다.
4
대지전압 400[V] 초과시에는 절연 저항값이 0.4[MΩ] 이상이어야 된다.
해설

저압 옥내전로의 절연저항은 대지전압 150V 이하에서 0.1MΩ 이상, 150V 초과 300V 이하에서 0.2MΩ 이상 등으로 규정되어 있다. 보기 1은 기준 전압을 '200V 이하'로 잘못 서술하고 있어(실제는 150V 이하) 틀린 설명이다. ※ 현행 KEC(132)에서는 절연저항 기준이 사용전압 구분(SELV/PELV, FELV·저압 등)과 측정전압(250V/500V/1000V) 방식으로 개정되어 이 표와 다르게 적용된다.