모두CBT

저압 옥내배선에서 애자사용 공사를 할 때 올바른 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 14년 2회차
저압 옥내배선에서 애자사용 공사를 할 때 올바른 것은?
1
전선 상호간의 간격은 6㎝ 이상
2
440V 초과하는 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 2.5cm 미만
3
전선의 지지점간의 거리는 조영재의 위면 또는 옆면에 따라 붙일 경우에는 3m 이상
4
애자사용공사에 사용되는 애자는 절연성·난연성 및 내수성과 무관
해설

애자사용공사에서 전선 상호간의 간격은 6cm 이상으로 해야 한다. 전선과 조영재의 이격거리는 400V 초과 시 4.5cm 이상(건조한 장소는 2.5cm 이상), 지지점 간 거리는 조영재의 윗면·옆면을 따라 붙이는 경우 2m 이하이며, 애자는 절연성·난연성·내수성이 있어야 한다. ※ 현행 KEC에서는 명칭이 '애자공사'로 바뀌었으나 전선 상호간격 0.06m 이상 기준은 그대로 유지된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.