모두CBT

수변전 배전반에 설치된 고압 계기용변성기의 2차측 전로의 접지공사는? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 15년 2회차
수변전 배전반에 설치된 고압 계기용변성기의 2차측 전로의 접지공사는?
1
제 1종 접지공사
2
제 2종 접지공사
3
제 3종 접지공사
4
특별 제 3종 접지공사
해설

수변전설비의 고압 계기용변성기(PT) 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 시설하도록 정하고 있다. ※ 현행 KEC 기준으로는 접지공사의 종별 구분이 폐지되고 접지저항값 중심으로 통합되었다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.