정격전류가 50A인 저압전로의 과전류차단기를 배선용차단기로 사용하는 경우 정격전류의 2배의 전류가 통과하였을 경우 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)
1
2분
2
4분
3
60분
4
80분
해설

2021년 시행 KEC(한국전기설비규정) 212.3.4의 과전류트립 동작특성(표 212.3-2)에 따르면, 산업용 배선용차단기는 정격전류 63A 이하인 경우 정격전류의 1.05배 전류에서는 동작하지 않아야 하고, 정격전류의 1.3배 전류에서는 60분 이내에 동작하여야 한다. 정격전류 50A는 63A 이하 구간에 해당하므로, 동작전류(1.3배)를 넘는 정격전류의 2배 전류가 통과하면 60분 이내에 자동으로 동작하여야 한다.

참고로 '정격전류 30A 초과 50A 이하는 2배 전류에서 4분 이내'라는 기준은 구 전기설비기술기준 판단기준의 내용으로, 2021년 KEC 시행으로 폐지되었다.