다음과 같은 조건에 있는 실의 체적이 400m3 이고, 틈새바람량이 0… | [건축산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 15년 1회차
다음과 같은 조건에 있는 실의 체적이 400m3 이고, 틈새바람량이 0.5회/h 일 때 현열부하량은?
- 실내공기: 20, 0.006kg/kg'
- 외기: 0, 0.002kg/kg'
- 공기의 비열: 1.01KJ/kg·K
- 공기의 밀도: 1.2kg/m3
1
1.25kW
2
1.30kW
3
1.35kW
4
1.40kW
해설
틈새바람에 의한 현열부하량은 약 1.35kW이다.
조건은 실 체적 400m3, 틈새바람 0.5회/h, 실내공기 20℃, 외기 0℃, 공기 비열 1.01kJ/kg·K, 공기 밀도 1.2kg/m3이다. 절대습도 0.006·0.002kg/kg'는 잠열부하 계산에만 쓰이고 현열부하에는 쓰이지 않는다.
틈새바람량
현열부하1kW=3600kJ/h이므로 , 즉 약 1.35kW가 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요