모두CBT

철근콘크리트 강도설계법에서 처짐을 계산하지 않는 경우, 단순지지된 보의… | [건축산업기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 15년 1회차
철근콘크리트 강도설계법에서 처짐을 계산하지 않는 경우, 단순지지된 보의 최소 두께(h)를 구하면? (단, 보의 길이=6m, 보통콘크리트 사용, fy=400MPa)
1
312.5 mm
2
375.0 mm
3
412.6 mm
4
432.8 mm
해설

fy=400MPa 콘크리트 보에서 처짐을 계산하지 않아도 되는 단순지지 보의 최소두께는 h=l16h=\dfrac{l}{16}로 산정하며, 길이 6m 보는 375mm가 된다.

h=6000 mm16=375 mmh=\dfrac{6000\ \mathrm{mm}}{16}=375\ \mathrm{mm}

일단연속보는 l/18.5l/18.5, 양단연속보는 l/21l/21, 캔틸레버보는 l/8l/8을 적용하는 등 지지조건마다 계수가 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.