강도설계법에서 인장측에 3042mm2, 압축측에 1014mm2의 철근이… | [건축산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 15년 2회차
강도설계법에서 인장측에 3042mm2, 압축측에 1014mm2의 철근이 배근되었을 때 압축응력 등가블럭의 깊이로 옳은 것은?(단, fck=21MPa, fy=400MPa, 보의폭 b=300mm 이다.)
1
125.7mm
2
151.5mm
3
227.7mm
4
303.1mm
해설
복철근보에서 인장철근과 압축철근이 모두 항복한다고 보면, 등가응력블록의 깊이는 로 구한다.
로 계산된다.
따라서 압축응력 등가블록의 깊이는 약 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.