건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 … | [건축산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 15년 3회차
건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?
1
계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것
2
계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것
3
계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것
4
건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것
해설
이 문항의 계단은 건축물 바깥쪽(옥외)에 설치하는 피난계단으로 외기에 직접 개방되어 별도의 계단실이 없다. 따라서 화재 시 정전에 대비한 예비전원 조명설비는 옥내 피난계단(계단실)에 요구되는 기준이며 옥외 피난계단에는 해당하지 않는다.
옥외 피난계단은 유효너비 0.9m 이상, 내화구조로 지상까지 직접 연결, 내부에서 계단으로 통하는 출입구에 갑종방화문(현행 표기로는 60분+방화문 또는 60분 방화문) 설치, 그 계단으로 통하는 출입구 외의 창문등으로부터 2m 이상 이격 등의 기준을 갖추어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.