어떤 방의 전열에 의한 손실열량이 3000W, 환기에 의한 손실열량이 … | [건축산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 15년 3회차
어떤 방의 전열에 의한 손실열량이 3000W, 환기에 의한 손실열량이 1500W일 때, 이 방에 설치하는 온수 방열기의 상당방열면적은? (단, 표준상태이며, 표준방열량은 523W/m2 이다.)
1
4.3m2
2
5.2m2
3
8.6m2
4
10.4m2
해설

온수 방열기의 상당방열면적(EDR)은 손실열량을 표준방열량으로 나누어 구한다.

전열손실과 환기손실을 더한 총 손실열량은 3000W+1500W=4500W3000\mathrm{W} + 1500\mathrm{W} = 4500\mathrm{W}이다.

따라서 상당방열면적은 4500W523W/m2≈8.6m2\dfrac{4500\mathrm{W}}{523\mathrm{W/m^2}} \approx 8.6\mathrm{m^2}로 계산된다.