어떤 방의 전열에 의한 손실열량이 3000W, 환기에 의한 손실열량이 … | [건축산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 15년 3회차
어떤 방의 전열에 의한 손실열량이 3000W, 환기에 의한 손실열량이 1500W일 때, 이 방에 설치하는 온수 방열기의 상당방열면적은? (단, 표준상태이며, 표준방열량은 523W/m2 이다.)
1
4.3m2
2
5.2m2
3
8.6m2
4
10.4m2
해설
온수 방열기의 상당방열면적(EDR)은 손실열량을 표준방열량으로 나누어 구한다.
전열손실과 환기손실을 더한 총 손실열량은 이다.
따라서 상당방열면적은 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.