철근콘크리트 구조에서 다음의 고전을 갖는 대칭 T형보의 유효폭은?

  • 슬래브 두께 : 10cm
  • 보의 복부 폭 : 30cm
  • 양쪽 슬래브의 중심 간 거리 : 350cm
  • 보의 스팬 : 800cm
1
190cm
2
200cm
3
275cm
4
350cm
해설

대칭 T형보의 유효폭은 190cm이다.

주어진 조건은 슬래브(플랜지) 두께 tf=10 cmt_f=10\,\mathrm{cm}, 보의 복부 폭 bw=30 cmb_w=30\,\mathrm{cm}, 양쪽 슬래브의 중심 간 거리 350cm, 보의 스팬 800cm이다.

대칭 T형보의 유효폭은 다음 세 값 중 가장 작은 값으로 한다.

  • 양쪽으로 플랜지 두께의 8배씩: 16tf+bw=16×10+30=190 cm16t_f+b_w=16\times10+30=190\,\mathrm{cm}
  • 양쪽 슬래브의 중심 간 거리: 350 cm350\,\mathrm{cm}
  • 보 경간의 1/4: 8004=200 cm\dfrac{800}{4}=200\,\mathrm{cm}

따라서 최솟값인 be=190 cmb_e=190\,\mathrm{cm}가 유효폭이며, 200cm·350cm는 최솟값이 아닌 다른 기준값을 택한 것이다.