다음과 같은 조건에서 냉방시 외기 3000m3/h가 실내로 인입될 때 … | [건축산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 16년 1회차
다음과 같은 조건에서 냉방시 외기 3000m3/h가 실내로 인입될 때 외기에 의한 현열 부하는?
- 실내온도 : 26℃
- 외기온도 : 31℃
- 공기의 밀도 : 1.2kg/㎥
- 공기의 정압비열 : 1.01kJ/kg·K
1
840W
2
3500W
3
5050W
4
8720W
해설
외기 유입에 의한 현열부하는 5050 W이다.
읽은 조건: 외기량 Q = 3000 m³/h, 공기 밀도 ρ = 1.2 kg/㎥, 정압비열 cp = 1.01 kJ/kg·K, 온도차 Δt = 31 − 26 = 5 K
공식:
대입:
환산:결과가 kJ/h로 나오므로 1 W = 3.6 kJ/h로 환산해야 한다. 이 환산을 빠뜨리면 보기에 없는 값이 나온다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요