건구온도 20℃, 상대습도 50%인 습공기 1000m3/h를 30℃로 가열하였을 때 가열량(현열)은? (단, 습공기의 밀도는 1.2kg/m3, 비열은 1.01kJ/kg·K 이다.)
1
1.7kW
2
2.5kW
3
3.4kW
4
4.3kW
해설

이 습공기를 20℃에서 30℃까지 가열하는 데 필요한 현열량은 약 3.4kW이다.

질량유량은 1000 m3/h×1.2 kg/m3=1200 kg/h≈0.333 kg/s1000\,\mathrm{m^3/h} \times 1.2\,\mathrm{kg/m^3} = 1200\,\mathrm{kg/h} \approx 0.333\,\mathrm{kg/s}이다.

현열량은 q=mcpΔt=0.333 kg/s×1.01 kJ/kg⋅K×(30−20) K≈3.4 kWq = m c_p \Delta t = 0.333\,\mathrm{kg/s}\times1.01\,\mathrm{kJ/kg\cdot K}\times(30-20)\,\mathrm{K} \approx 3.4\,\mathrm{kW}로 계산되며, 습도 조건은 잠열 계산에 쓰이는 값이라 현열량 산정에는 영향을 주지 않는다.