강도설계법에 의한 철근콘크리트 직사각형 보에서 콘크리트가 부담할 수 있는 공칭전단강도는? (단, fck=24MPa, b=300mm, d=500mm, 경량콘크리트계수는 1)
1
69.3 kN
2
82.8 kN
3
91.9 kN
4
122.5 kN
해설

이 보에서 콘크리트가 부담하는 공칭전단강도는 약 122.5 kN이다.

Vc=16λfck bwdV_c = \dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d 식에 fck=24 MPaf_{ck}=24\,\mathrm{MPa}, bw=300 mmb_w=300\,\mathrm{mm}, d=500 mmd=500\,\mathrm{mm}, λ=1\lambda=1을 대입한다.

Vc=16×24×300×500≈122,500 N=122.5 kNV_c = \dfrac{1}{6}\times\sqrt{24}\times300\times500 \approx 122{,}500\,\mathrm{N} = 122.5\,\mathrm{kN}이다.