그림과 같이 모살용접하는 경우 용접부의 유효목두께를 구하면? | [건축산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 16년 2회차
그림과 같이 모살용접하는 경우 용접부의 유효목두께를 구하면?
1
5mm
2
7mm
3
9mm
4
10mm
해설
용접부의 유효목두께는 7mm이다.
그림은 수직판(두께 10mm)을 하부 판에 T자로 붙인 모살용접이며, 치수선이 가리키는 모살치수(다리 길이) S = 10mm이다.
양쪽 다리 길이가 같은 모살용접의 유효목두께는 모살치수의 0.7배로 구한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요