모두CBT

철근콘크리트구조물의 처짐에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 16년 2회차
철근콘크리트구조물의 처짐에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
휨부재의 크리프와 건조수축에 위한 추가 장기처짐 산정 시 5년 이상의 지속하중에 대한 시간경과계수는 2.0이다.
2
과도한 처짐에 의해 손상될 우려가 없는 비구조요소를 지지한 지붕이나 바닥구조의 처짐한계는 l/240이다.
3
내부의 보가 없는 2방향 슬래브 중 철근의 항복강도가 400MPa이고 지판이 없는 경우 내부슬래브의 최소두께는 ln/33이다.
4
처짐을 계산하지 않는 경우 양단연속된 리브가 있는 1방향 슬래브의 최소두께는 l/24이다.
해설

보 및 리브가 있는 1방향 슬래브에서 처짐을 계산하지 않아도 되는 최소두께는 양단연속인 경우 l21\dfrac{l}{21}이다(단순지지 l16\dfrac{l}{16}, 일단연속 l18.5\dfrac{l}{18.5}, 캔틸레버 l8\dfrac{l}{8}).

따라서 양단연속 조건의 최소두께를 l24\dfrac{l}{24}로 서술한 것은 규정값과 맞지 않는다.

  • 5년 이상 지속하중에 대한 장기처짐 시간경과계수를 2.0으로 적용하는 것은 규정과 일치한다.
  • 과도한 처짐에 의해 손상될 우려가 없는 비구조요소를 지지한 지붕·바닥구조의 처짐한계를 l240\dfrac{l}{240}으로 보는 것도 규정과 일치한다.
  • 지판이 없고 철근 항복강도가 400MPa인 2방향 슬래브의 내부슬래브 최소두께를 ln33\dfrac{l_n}{33}으로 보는 것도 규정과 일치한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[건축산업기사 필기] 16년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요건축산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기