모두CBT

정사각형 독립기초에서 뚫림 전단(punching shear) 응력을 산… | [건축산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 16년 3회차
정사각형 독립기초에서 뚫림 전단(punching shear) 응력을 산정할 때 검토하는 위험단면의 면적은 얼마인가? (단, 유효깊이 d=600mm, 위험단면의 경계는 기둥의 경계로부터 d/2로 계산)
문제 이미지
1
2,480,000mm2
2
2,680,000mm2
3
2,880,000mm2
4
3,080,000mm2
해설

위험단면 한 변은 기둥 폭에 양쪽으로 d2\dfrac{d}{2}씩 더한 1,200mm이고, 둘레에 유효깊이를 곱하면 2,880,000mm²이다.

그림 조건: 기둥 크기 600 mm×600 mm600\,\mathrm{mm}\times600\,\mathrm{mm}, 기초판 전체 두께 700mm, 유효깊이 d=600 mmd=600\,\mathrm{mm}(발문 조건).

위험단면 한 변 길이 =600+2×6002=1,200 mm=600+2\times\dfrac{600}{2}=1{,}200\,\mathrm{mm}
위험단면 둘레 bo=4×1,200=4,800 mmb_o=4\times1{,}200=4{,}800\,\mathrm{mm}
위험단면 면적 A=bo×d=4,800×600=2,880,000 mm2A=b_o\times d=4{,}800\times600=2{,}880{,}000\,\mathrm{mm^2}

뚫림전단 위험단면 면적에는 기초판 전체 두께(700mm)가 아니라 유효깊이 d를 곱한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.