4층 사무소 건물에서 옥내소화전이 1, 2층에는 6개씩 3, 4층에는 … | [건축산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 17년 1회차
4층 사무소 건물에서 옥내소화전이 1, 2층에는 6개씩 3, 4층에는 3개씩 설치되어 있다. 옥내소화전설비 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨)
1
20.8m3
2
10.4m3
3
5.2m3
4
2.6m3
해설
옥내소화전 수원의 저수량은 설치개수가 가장 많은 층의 소화전 수(최대 2개)에 을 곱한 값 이상으로 확보해야 한다.
이 건물은 1·2층에 6개씩 설치되어 있지만 산정에 반영하는 개수는 최대 2개로 제한되므로 이 필요한 최소 저수량이 된다.