특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? | [건축산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 17년 2회차
특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?
1
출입구는 피난의 방향으로 열 수 있을 것
2
출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것
3
계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것
4
노대 및 부속실에는 계단실의 내부와 접하는 창문 등을 설치하지 아니할 것
해설
특별피난계단의 노대 및 부속실에는 계단실 외의 건축물 내부와 접하는 창문 등을 설치하지 않아야 한다.
제시된 설명은 '계단실 외의'라는 핵심 조건을 빼고 '계단실의 내부와 접하는 창문'을 설치하지 말라고 뒤바꿔 서술했다. 실제로는 노대·부속실이 계단실에 접하는 창문은 망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 각각 1㎡ 이하이면 설치할 수 있으므로 옳지 않은 설명이다.
- 출입구를 피난 방향으로 열리게 하는 것은 옳은 기준이다.
- 출입구 유효너비 0.9m 이상도 옳은 기준이다.
- 계단을 내화구조로 하고 피난층·지상까지 직접 연결하는 것도 옳은 기준이다.