모두CBT

인장이형철근의 기본정착 길이(ldb) 계산식은? (단, KBC2016기… | [건축산업기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 17년 2회차
인장이형철근의 기본정착 길이(ldb) 계산식은? (단, KBC2016기준)
1
2
3
4
해설

인장 이형철근의 기본정착길이는 ldb=0.6dbfyλfckl_{db}=\dfrac{0.6d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}이다.

여기서 dbd_b는 철근 공칭지름, fyf_y는 철근 설계기준항복강도, λ\lambda는 경량콘크리트계수, fckf_{ck}는 콘크리트 설계기준압축강도다. 이 값에 보정계수를 곱해 정착길이 ldl_d를 구하며, ldl_d는 300mm 이상이어야 한다.

나머지 식이 답이 아닌 이유는 다음과 같다.

  • 0.25dbfyλfck\dfrac{0.25d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}는 압축 이형철근의 기본정착길이 식이다(단, 0.043dbfy0.043d_b f_y 이상).
  • 100dbλfck\dfrac{100d_b}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}와 152dbλfck\dfrac{152d_b}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}는 철근 항복강도 fyf_y 항이 없어 인장 이형철근 기본정착길이 식과 형태가 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.