피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? | [건축산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 17년 3회차
피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?
1
피난안전구역의 높이는 1.8m 이상일 것
2
피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것
3
건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것
4
피난안전구역에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치하고 예비전원에 의한 조명설비를 설치할 것
해설

피난안전구역은 내부 높이가 2.1m 이상이어야 하므로, 높이 기준을 1.8m 이상이라고 한 설명은 옳지 않다.

  • 내부마감재료를 불연재료로 설치하는 것은 실제 기준과 일치한다.
  • 건축물 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단을 특별피난계단 구조로 설치하는 것도 실제 기준과 일치한다.
  • 식수공급용 급수전 1개소 이상과 예비전원에 의한 조명설비 설치도 실제 기준과 일치한다.