다음은 옥내소화전설비의 가압송수장치에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞… | [건축산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 17년 3회차
다음은 옥내소화전설비의 가압송수장치에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 전동기에 따른 펌프를 이용하는 가압송수 장치의 경우)특정소방대상물의 어느 층에 있어서도 해당층의 옥내소화전(5개 이상 설치된 경우에는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 ( ) 이상이 되는 성능의 것으로할 것
1
0.17MPa
2
0.26MPa
3
0.35MPa
4
0.45MPa
해설
괄호에 들어갈 값은 0.17MPa이다.
옥내소화전설비의 가압송수장치는 해당 층의 옥내소화전을 동시에 사용할 때 각 소화전 노즐선단에서 방수압력 0.17MPa 이상, 방수량 130L/min 이상이 되는 성능이어야 한다. 현행 화재안전기술기준은 동시 사용 개수를 최대 2개로 정하고 있지만 방수압력·방수량 기준은 같다.
다른 소화설비의 방수압력과 혼동하기 쉽다.
- 옥외소화전설비는 노즐선단 방수압력 0.25MPa 이상, 방수량 350L/min 이상이다.
- 연결송수관설비는 최상층 노즐선단 방수압력 0.35MPa 이상이다.
- 스프링클러설비는 헤드 방수압력 0.1MPa 이상, 방수량 80L/min 이상이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.