철근 이음에 관한 설명으로 옳은 것은? | [건축산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 17년 3회차
철근 이음에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
철근의 겹침 이음은 모든 직경의 철근이 가능하다.
2
용접 이음은 철근의 설계기준항복강도 fy의 100% 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 한다.
3
기계적 연결은 철근의 설계기준항복강도 fy의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전 기계적 연결이어야 한다.
4
휨부재에서 서로 직접 접촉되지 않게 겹침이음된 철근은 무시한다.
해설
철근 이음 설명으로 옳은 것은 기계적 연결이 설계기준항복강도의 125% 이상을 발휘해야 한다는 내용이다.
기계적 연결과 용접 이음은 모두 철근이 항복하기 전에 파단되지 않도록 철근 항복강도의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전 이음이어야 한다.
- 겹침이음은 D35를 초과하는 굵은 철근에는 원칙적으로 쓸 수 없으므로, 모든 직경에서 가능하다는 설명은 옳지 않다.
- 용접 이음도 100%가 아니라 125% 이상을 발휘해야 한다.
- 휨부재에서 서로 접촉되지 않게 겹침이음된 철근은 무시하는 것이 아니라 횡방향 간격 기준을 만족하도록 배치해야 한다.