모두CBT

220[V], 400[W] 전열기를 110[V]에서 사용하였을 경우 소… | [건축산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 18년 1회차
220[V], 400[W] 전열기를 110[V]에서 사용하였을 경우 소비전력[W]은?
1
50[W]
2
100[W]
3
200[W]
4
400[W]
해설

전열기는 저항이 일정한 부하이므로 먼저 저항을 구한 뒤 낮아진 전압에서의 소비전력을 계산한다.

R=V2P=2202400=121 ΩR=\dfrac{V^2}{P}=\dfrac{220^2}{400}=121\,\Omega

P′=V′2R=1102121=100 WP'=\dfrac{V'^2}{R}=\dfrac{110^2}{121}=100\,\mathrm{W}

따라서 110V에서 사용할 때의 소비전력은 100W이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.