옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳은 것은? | [건축산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 18년 1회차
옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.
2
옥내소화전 노즐선단의 방수압력은 0.1MPa 이상이어야 한다.
3
수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수에 1.3m3를 곱한양 이상이어야 한다.
4
옥내소화전용 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수에 100L/min를 곱한 양 이상이어야 한다.
해설

옥내소화전설비의 송수구는 소방차 접근이 쉬운 곳에 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치해야 한다.

  • 노즐선단 방수압력은 0.1MPa이 아니라 0.17MPa 이상이어야 한다.
  • 수원의 저수량은 설치개수(2개 이상이면 2개)에 1.3㎥가 아니라 2.6㎥를 곱한 양 이상이어야 한다.
  • 펌프의 토출량은 설치개수에 100L/min이 아니라 130L/min을 곱한 양 이상이어야 한다.