모두CBT

옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳은 것은? 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 18년 1회차
옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.
2
옥내소화전 노즐선단의 방수압력은 0.1MPa 이상이어야 한다.
3
수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수에 1.3m3를 곱한양 이상이어야 한다.
4
옥내소화전용 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수에 100L/min를 곱한 양 이상이어야 한다.
해설
등록된 해설이 없습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.