전기실에 설치된 변압기 등의 발열량은 46.5kW이다. 32℃의 외기를… | [건축산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 18년 1회차
전기실에 설치된 변압기 등의 발열량은 46.5kW이다. 32℃의 외기를 이용하여 전기실 실내를 40℃로 유지하고자 할 경우 도입해야 할 필요 외기량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kg∙K, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)
1
약 5000m3/h
2
약 17265m3/h
3
약 20834m3/h
4
약 25100m3/h
해설
필요 외기량은 현열부하식 를 풍량 에 대해 풀어 구한다.
도입 외기와 실내의 온도차는 이다.
시간당으로 환산하면 이다.
따라서 필요 외기량은 약 17265m³/h이다.