모두CBT

관류형 보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 18년 2회차
관류형 보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
기동시간이 짧다.
2
수처리가 필요없다.
3
수드럼과 증기드럼이 없다.
4
부하변동에 대한 추종성이 좋다.
해설

관류형 보일러는 드럼 없이 가느다란 관 내부로 급수가 흐르며 증발하는 구조여서 관 내벽의 스케일에 매우 민감하다. 따라서 고도의 수처리(급수 처리)가 반드시 필요하며, 수처리가 필요없다는 설명이 옳지 않다.

수드럼·증기드럼이 없어 보유수량이 적으므로 기동시간이 짧고 부하변동 추종성이 좋다는 나머지 설명은 맞다.