모두CBT
설계온도가 22℃인 실의 현열부하가 9.3kW일 때 송풍공기량은? (단, 취출공기온도 32℃, 공기의 밀도1.2kg/m3, 비 열 1.005kJ/kg·K이다.)
2314m3/h
2776m3/h
2968m3/h
3299m3/h
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.