설계온도가 22℃인 실의 현열부하가 9.3kW일 때 송풍공기량은? (단, 취출공기온도 32℃, 공기의 밀도1.2kg/m3, 비 열 1.005kJ/kg·K이다.)
1
2314m3/h
2
2776m3/h
3
2968m3/h
4
3299m3/h
해설

현열부하 q=G⋅cp⋅Δtq=G\cdot c_p\cdot\Delta t 관계를 풍량 산정식으로 바꾸면 송풍공기량을 구할 수 있다. 온도차는 취출공기와 실온의 차인 32−22=10 K32-22=10\,\mathrm{K}이다.

G=9.3 kW1.005 kJ/(kg⋅K)×10 K≈0.925 kg/sG=\dfrac{9.3\,\mathrm{kW}}{1.005\,\mathrm{kJ/(kg\cdot K)}\times10\,\mathrm{K}}\approx0.925\,\mathrm{kg/s}
Q=Gρ=0.9251.2≈0.771 m3/s=0.771×3600≈2776 m3/hQ=\dfrac{G}{\rho}=\dfrac{0.925}{1.2}\approx0.771\,\mathrm{m^3/s}=0.771\times3600\approx2776\,\mathrm{m^3/h}

따라서 송풍공기량은 약 2776m³/h이다.