설계온도가 22℃인 실의 현열부하가 9.3kW일 때 송풍공기량은? (단… | [건축산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 18년 2회차
설계온도가 22℃인 실의 현열부하가 9.3kW일 때 송풍공기량은? (단, 취출공기온도 32℃, 공기의 밀도1.2kg/m3, 비 열 1.005kJ/kg·K이다.)
1
2314m3/h
2
2776m3/h
3
2968m3/h
4
3299m3/h
해설
현열부하 관계를 풍량 산정식으로 바꾸면 송풍공기량을 구할 수 있다. 온도차는 취출공기와 실온의 차인 이다.
따라서 송풍공기량은 약 2776m³/h이다.