모두CBT

단면이 300mm×300mm인 단주에서 핵반경 값은? | [건축산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 18년 2회차
단면이 300mm×300mm인 단주에서 핵반경 값은?
1
30mm
2
40mm
3
50mm
4
60mm
해설

직사각형 단면 단주에서 핵거리(하중 편심이 이 안에 있으면 인장응력이 생기지 않는 한계)는 변 길이의 1/6이다.

k=h6=300 mm6=50 mmk=\dfrac{h}{6}=\dfrac{300\,\mathrm{mm}}{6}=50\,\mathrm{mm}이므로 이 단면의 핵반경은 50mm이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.