난방부하가 10000W인 방을 온수난방할 경우 방열기의 온수순환량은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kg·K, 방열기의 입구 수온은 90℃, 출구 수온은 80℃이다.)
1
약 764kg/h
2
약 857kg/h
3
약 926kg/h
4
약 1034kg/h
해설
방열기의 온수순환량은 로 구한다.
난방부하 , 비열 , 입출구 온도차 를 대입하면 이다.
온수순환량은 약 857kg/h이다.