난방부하가 10000W인 방을 온수난방할 경우 방열기의 온수순환량은? (단, 물의 비열은 4.2kJ/kg·K, 방열기의 입구 수온은 90℃, 출구 수온은 80℃이다.)
1
약 764kg/h
2
약 857kg/h
3
약 926kg/h
4
약 1034kg/h
해설

방열기의 온수순환량은 G=Qc ΔtG=\dfrac{Q}{c\,\Delta t}로 구한다.

난방부하 Q=10000 W=36000 kJ/hQ=10000\,\mathrm{W}=36000\,\mathrm{kJ/h}, 비열 c=4.2 kJ/kg⋅Kc=4.2\,\mathrm{kJ/kg\cdot K}, 입출구 온도차 Δt=90−80=10 K\Delta t=90-80=10\,\mathrm{K}를 대입하면 G=360004.2×10≈857 kg/hG=\dfrac{36000}{4.2\times10}\approx857\,\mathrm{kg/h}이다.

온수순환량은 약 857kg/h이다.