모두CBT

콘크리트벽돌 공간쌓기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축산업기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 18년 3회차
콘크리트벽돌 공간쌓기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
공간쌓기는 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 안쪽을 주벽체로 하고 바깥쪽은 반장쌓기로 한다.
2
안쌓기는 연결재를 사용하여 주벽체에 튼튼히 연결한다.
3
연결재로 벽돌을 사용할 경우 벽돌을 걸쳐대고 끝에는 이오토막 또는 칠오토막을 사용한다.
4
연결재의 배치 및 거리 간격의 최대 수직거리는 400mm를 초과해서는 안 된다.
해설

공간쌓기에서 별도로 정한 바가 없으면 바깥쪽을 주벽체로 하고 안쪽(안쌓기)은 반장쌓기로 하는 것이 원칙이며, 안쪽을 주벽체로 하고 바깥쪽을 반장쌓기로 한다는 설명은 관계가 반대로 서술된 것이다.

안쌓기는 연결재를 사용해 주벽체(바깥쪽)에 튼튼히 연결하며, 연결재로 벽돌을 사용할 때는 벽돌을 걸쳐대고 끝에 이오토막 또는 칠오토막을 사용한다.

연결재의 배치 및 거리 간격은 최대 수직거리 400mm를 초과하지 않도록 해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.