고가수조방식의 급수방식에서 최상층에 설치된 위생기구로부터 고가수조 저수… | [건축산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축산업기사 필기] 19년 1회차
고가수조방식의 급수방식에서 최상층에 설치된 위생기구로부터 고가수조 저수위면까지의 필요 최소높이는? (단, 최상층 위생기구의 필요수압은 70kPa, 배관마찰손실수두는 1mAq이다.)
1
1.7m
2
6m
3
8m
4
15m
해설
고가수조에서 최상층 위생기구까지 필요한 최소높이는 필요수압을 수두로 환산한 값에 배관마찰손실수두를 더해 구한다.
수두 가 약 에 해당하므로 필요수압 은 이고, 여기에 배관마찰손실수두 를 더하면 약 가 된다.
따라서 고가수조 저수위면은 최상층 기구보다 약 8m 이상 높은 위치에 있어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.