난방부하 계산 시 각 외벽을 통한 손실열량은 방위에 따른 방향계수에 의해 값을 보정하는데, 계수 값의 대소 관계가 옳게 표현된 것은?
1
북 > 동 · 서 > 남
2
북 > 남 > 동 · 서
3
동 > 남 · 북 > 서
4
남 > 북 > 동 · 서
해설

난방부하 계산에서 외벽의 손실열량을 보정하는 방위에 따른 방향계수(방위계수)는 태양열을 거의 받지 못하는 북쪽이 가장 크고, 다음이 동·서쪽, 태양열을 많이 받는 남쪽이 가장 작다.

일사에 의한 보온 효과가 적은 방위일수록 손실열량을 크게 잡도록 보정값이 정해지므로, 일조량이 가장 적은 방위에 가장 큰 계수가 부여된다.

따라서 대소 관계는 북 > 동·서 > 남 순이 된다.