모두CBT

공기조화방식 중 전수방식(all water system)의 일반적 특징… | [건축산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 19년 1회차
공기조화방식 중 전수방식(all water system)의 일반적 특징으로 옳지 않은 것은?
1
덕트 스페이스가 필요없다.
2
팬 코일 유닛방식 등이 있다.
3
실내 배관에서 누수의 우려가 있다.
4
실내공기의 청정도 유지가 용이하다.
해설

전수방식은 실내공기의 청정도 유지가 곤란하다는 점이 특징이며, 청정도 유지가 용이하다는 설명은 옳지 않다.

전수방식은 냉온수만 실내 유닛으로 공급하고 외기 도입 경로가 별도로 마련되지 않는 경우가 많아, 환기 및 공기 정화 기능이 취약해 청정도 관리가 어렵다.

  • 냉온풍을 반송하는 덕트가 없어 덕트 스페이스가 필요 없다는 설명은 옳다.
  • 팬코일유닛방식이 대표적인 전수방식이라는 설명도 옳다.
  • 배관이 실내에 노출되므로 누수 우려가 있다는 설명도 옳다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.