모두CBT

다음 그림과 같은 필릿용접부의 설계강도를 구할 때 요구되는 용접유효길이… | [건축산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 19년 1회차
다음 그림과 같은 필릿용접부의 설계강도를 구할 때 요구되는 용접유효길이를 구하면?
문제 이미지
1
200mm
2
176mm
3
152mm
4
134mm
해설

용접 유효길이는 176mm이다.

그림의 용접기호는 화살표 쪽과 반대쪽 모두에 필릿 사이즈 s=6 mms=6\,\mathrm{mm}, 용접길이 l=100 mml=100\,\mathrm{mm}인 양면 필릿용접을 뜻한다.

필릿용접 유효길이 = 용접길이 − 2 × 필릿 사이즈(시작·끝 부분 공제)
한 면: le=l−2s=100−2×6=88 mml_e=l-2s=100-2\times6=88\,\mathrm{mm}
양면 합계: 2×88=176 mm2\times88=176\,\mathrm{mm}

공제 없이 용접길이를 그대로 합산하거나 한 면 값만 쓰지 않도록 양단 공제와 양면 합산을 함께 적용한다.