모두CBT

400kN의 고정하중, 300kN의 활하중, 200kN의 풍하중이 강구… | [건축산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 19년 1회차
400kN의 고정하중, 300kN의 활하중, 200kN의 풍하중이 강구조 기둥에 축력으로 작용하고 있다. 기둥의 소요강도의 얼마인가?
1
1000 kN
2
1040 kN
3
1080 kN
4
1120 kN
해설

강도설계법의 하중조합 가운데 풍하중이 포함된 조합(출제 당시 건축구조기준의 1.2D+1.0L+1.3W1.2D+1.0L+1.3W)을 적용하면 1.2×400+1.0×300+1.3×200=480+300+260=1040kN1.2\times400+1.0\times300+1.3\times200=480+300+260=1040\mathrm{kN}이 된다.

고정하중만 고려한 1.4D=560kN1.4D=560\mathrm{kN}이나 활하중 위주의 1.2D+1.6L=960kN1.2D+1.6L=960\mathrm{kN} 조합보다 이 값이 더 크므로, 기둥의 소요강도는 1040kN이 되는 이 조합이 지배적이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.