모두CBT

그림과 같은 단순보를 H형강을 사용하여 설계하였다. 부재의 최대 휨응력… | [건축산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 19년 1회차
그림과 같은 단순보를 H형강을 사용하여 설계하였다. 부재의 최대 휨응력은? (단, E=2.08×105MPa, Zx=771×103mm3)
문제 이미지
1
51.88 MPa
2
103.76 MPa
3
207.52 MPa
4
311.28 MPa
해설

부재의 최대 휨응력은 약 103.76MPa이다.

그림 조건: A 핀·B 롤러인 단순보, 경간 4m+4m=8m, 중앙에 집중하중 P=40kN. 주어진 Zx=771×10³mm³이며, 탄성계수 E는 휨응력 계산에 쓰이지 않는다.

Mmax=PL4=40×84=80 kN⋅m=80×106 N⋅mmM_{max}=\dfrac{PL}{4}=\dfrac{40\times8}{4}=80\,\mathrm{kN\cdot m}=80\times10^6\,\mathrm{N\cdot mm}
σmax=MmaxZx=80×106771×103≈103.76 MPa\sigma_{max}=\dfrac{M_{max}}{Z_x}=\dfrac{80\times10^6}{771\times10^3}\approx103.76\,\mathrm{MPa}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.