모두CBT

콘크리트의 압축강도 검사 중 타설량 기준에 따른 시험 횟수로 옳은 것은… | [건축산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 19년 1회차
콘크리트의 압축강도 검사 중 타설량 기준에 따른 시험 횟수로 옳은 것은? (단, KCS기준)
1
120m3 당 1회
2
180m3 당 1회
3
120m3 당 2회
4
180m3 당 2회
해설

KCS 기준에 따른 콘크리트 압축강도 검사는 배합이 변경될 때마다, 그리고 타설량 120m³마다 1회씩 실시하는 것을 기본으로 한다.

하루 타설량이 120m³에 못 미치더라도 최소 1일 1회는 검사를 실시해 타설된 콘크리트의 품질을 지속적으로 확인한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.