방열량이 4200W 이고 입출구 수온차가 10℃인 방열기의 순환수량은? (단, 물의 비열은 4.2 kJ/kg·K 이다.)
1
100 kg/h
2
360 kg/h
3
500 kg/h
4
720 kg/h
해설

방열기의 순환수량은 G=Qc ΔtG=\dfrac{Q}{c\,\Delta t}로 구하며, 계산 결과는 360kg/h이다.

계산 과정: 방열량 4200W=4.2 kJ/s4200\mathrm{W}=4.2\,\mathrm{kJ/s}이므로 G=4.24.2×10=0.1 kg/sG=\dfrac{4.2}{4.2\times10}=0.1\,\mathrm{kg/s}이고, 이를 시간당으로 환산하면 0.1×3600=360 kg/h0.1\times3600=360\,\mathrm{kg/h}이다.