모두CBT

강도설계법에 의한 철근콘크리트 직사각형보에서 콘크리트가 부담할 수 있는… | [건축산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축산업기사 필기] 19년 2회차
강도설계법에 의한 철근콘크리트 직사각형보에서 콘크리트가 부담할 수 있는 공칭전단강도는? (단, fck=24MPa, b=300mm, d=500mm, 경량콘크리트계수는 1)
1
69.3 kN
2
82.8 kN
3
91.9 kN
4
122.5 kN
해설

강도설계법에서 콘크리트가 부담하는 공칭전단강도는 Vc=16λfck bwdV_c=\dfrac{1}{6}\lambda\sqrt{f_{ck}}\,b_w d로 구하며, 계산 결과는 122.5kN이다.

계산 과정: Vc=16×1×24×300×500=122,474 N≈122.5 kNV_c=\dfrac{1}{6}\times1\times\sqrt{24}\times300\times500=122{,}474\,\mathrm{N}\approx122.5\,\mathrm{kN}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.