층수가 5층인 건물의 각층에 옥내소화전이 2개씩 설치되어 있을 때, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?
1
1.3m3
2
2.6m3
3
4.3m3
4
5.2m3
해설
옥내소화전설비의 수원 저수량은 소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(29층 이하는 최대 2개 적용)에 2.6m³를 곱해 산정하므로, 이 건물의 수원 저수량은 5.2m³ 이상이어야 한다.