1[건축산업기사 필기] 20년 1회차
그림과 같은 정사각형 기초에서 바닥에 인장 응력이 발생하지 않는 최대편심거리 e의 값은?
1
100mm
2
200mm
3
300mm
4
400mm
해설
바닥에 인장응력이 생기지 않는 최대편심거리는 300mm이다.
그림은 한 변이 1800mm인 정사각형 기초에 기둥 축력 P가 중심에서 e만큼 떨어져 작용하는 경우다. 편심하중이 단면의 핵 안에 있어야 바닥 전체가 압축 상태를 유지한다.
인장이 생기지 않을 조건은 이므로
직사각형 단면의 핵거리는 변 길이의 1/6이므로
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.