건축물에 설치하여야 하는 배연설비에 관한 기준 내용으로 틀린 것은? (단, 기계식 배연설비를 하지 않는 경우)
1
배연구는 예비전원에 의하여 열 수 있도록 할 것
2
배연구는 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열 수 있는 구조로 할 것
3
건축물이 방화구획으로 구획된 경우에는 그 구획마다 1개소 이상의 배연창을 설치할 것
4
배연창의 유효면적은 0.7m2 이상으로서 그 면적의 합계가 당해 건축물의 바닥면적의 200분의 1 이상이 되도록 할 것
해설
배연창의 유효면적은 1m² 이상이어야 하고, 그 면적의 합계는 건축물 바닥면적의 100분의 1 이상이 되어야 한다. 따라서 0.7m²와 200분의 1은 틀렸다. 배연구는 감지기에 의해 자동으로 열리고 예비전원으로도 열 수 있어야 하며, 방화구획마다 1개소 이상 설치해야 한다.