실내기온 26℃(절대습도=0.0107㎏/㎏'), 외기온 33℃(절대습도=0.0184㎏/㎏'), 1시간당 침입 공기량이 500m3일 때 침입외기에 의한 잠열 부하는? (단, 공기의 밀도 1.2㎏/m3, 0℃에서 물의 증발 잠열 2501kJ/㎏)
해설
침입외기에 의한 잠열 부하는 외기와 실내의 절대습도 차이에 공기량과 잠열을 곱해 구한다. 공식: QL=m˙×L×(Wout−Win) 여기서 m˙은 시간당 공기 질량유량이다. 먼저 1시간당 공기 질량을 구하면 m˙=500 m3×1.2 kg/m3=600 kg/h=3600600=0.167 kg/s이다. 절대습도 차이는 ΔW=0.0184−0.0107=0.0077 kg/kg′이고, 물의 증발 잠열은 L=2501 kJ/kg이다. 잠열 부하를 계산하면 QL=0.167×2501×0.0077=0.167×2501×0.0077≈3.22 kW=3220 W이므로 약 3210W이다.