모두CBT

피뢰기 특성 기술적인 조건 | 전기기사실기(단답형) 피뢰기 상세 페이지

11
피뢰기 특성 기술적인 조건
해설
1) 대전류 방전과 속류차단의 반복동작에도 충분히 견딜 것 2) 충격방전 개시전압 또는 제한전압이 충분히 낮고 보호능력이 있을 것 3) 상용주파방전 개시전압은 충분히 높아서 상용주파수에서 방전하지 말 것 4) 속류를 완전히 차단하며 동작책무특성이 충분할 것


[해설]

피뢰기는 뇌서지가 들어오면 빨리 방전하고, 평상시 상용주파에서는 방전하지 않아야 한다.

  • 반복동작 내구성은 대전류 방전과 속류차단을 여러 번 되풀이해도 소자가 손상되지 않아야 한다는 뜻이다.
  • 충격방전 개시전압과 제한전압이 낮아야 기기 절연이 견딜 수 있는 전압 이하로 서지를 억제할 수 있다.
  • 상용주파방전 개시전압은 충분히 높아야 평상시 계통전압에서 오동작하지 않는다.
  • 속류는 방전 뒤 계통전압 때문에 이어서 흐르는 전류이며, 이것을 완전히 끊어야 동작책무를 다한 것이다.

혼동 주의: 충격 쪽 전압은 '낮게', 상용주파 쪽 전압은 '높게'로 방향이 반대다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사실기(단답형) 피뢰기 21문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사실기(단답형) 암기장 전체 보기