연기의 제연방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 15년 1회차
연기의 제연방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
밀폐제연방식은 연기를 일정구획에 한정시키는 방법으로 비교적 소규모 공간의 연기제어에 적합하다.
2
자연제연방식은 연기의 부력을 이용하여 천장, 벽에 설치된 개구부를 통해 연기를 배출하는 방식이다.
3
기계제연방식은 기계력으로 연기를 제어하는 방식으로 제3종 기계제연방식은 급기 송풍기로 가압하고 자연배출을 유도하는 방식이다.
4
스모크타워 제연방식은 세로방향 샤프트(Shaft)내의 부력과 지붕 위에 설치된 루프모니터의 흡입력을 이용하여 제연하는 방식이다.
해설
제3종 기계제연방식은 급기는 자연급기, 배기는 기계배출로 이루어지는 방식이므로, 급기를 송풍기로 가압하고 자연배출을 유도한다는 서술은 실제와 반대이다(이는 제2종 방식의 특징이다).
밀폐제연방식은 소규모 공간의 연기를 구획 내에 가두는 방식이고, 자연제연방식은 부력을 이용해 개구부로 연기를 배출하며, 스모크타워 제연방식은 수직 샤프트의 부력과 루프모니터의 흡입력을 이용하는데 이는 모두 옳은 설명이다.